Автоматизация ввода данных: настройка сканера штрих-кодов Metrologic для работы с приложением без использования текстовых полей и событий клавиатуры

Delphi , ОС и Железо , Windows

Вопрос, который стоит перед разработчиками, заключается в необходимости интеграции сканера штрих-кодов Metrologic в приложение таким образом, чтобы данные о штрих-кодах обрабатывались непосредственно, без необходимости предварительного фокусирования на текстовое поле. Рассмотрим, как это можно реализовать.

Описание проблемы

Сканер штрих-кодов Metrologic, подключенный к USB-порту, по умолчанию работает как эмулятор клавиатуры. Это означает, что при сканировании штрих-кода данные будут вводиться в приложение так, как будто пользователь нажимал клавиши на клавиатуре. Однако, стандартный подход предполагает, что пользователь должен сначала сфокусироваться на текстовом поле, и только после этого данные будут обработаны при возникновении события нажатия клавиши. Наша задача — избежать этого и настроить сканер так, чтобы данные обрабатывались автоматически.

Решение проблемы

Для решения поставленной задачи можно использовать несколько подходов:

Подход 1: Перехват событий клавиатуры

Один из способов — перехватить события клавиатуры на более высоком уровне, например, с помощью события PreviewKeyDown в WinForms (или установкой свойства KeyPreview в true на форме и использованием e.SuppressKeyPress для предотвращения дальнейшей передачи события в другие элементы управления).

Подход 2: Настройка сканера на отправку специальных символов

Сканеры штрих-кодов часто можно настроить так, чтобы они отправляли определенные символы перед и после строки с данными штрих-кода. Например, можно настроить сканер на отправку последовательности "F12" перед строкой с данными. В приложении можно отслеживать эту последовательность и, обнаружив ее, переместить фокус на нужное текстовое поле.

Подтвержденный ответ: Настройка сканера

Рекомендуется обратиться к руководству пользователя сканера Metrologic, чтобы узнать, как настроить отправку специальных символов перед и после данных штрих-кода. Это позволит автоматически перемещать фокус на нужное поле ввода в приложении и обрабатывать данные без участия пользователя.

Пример кода на Object Pascal (Delphi)

Ниже представлен пример кода, который можно использовать для перехвата событий клавиатуры и обработки данных штрих-кода:

unit Unit1;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls, System.Types;

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormKeyDown(var Msg: TWMKey; var Handled: Boolean);
  private
    { Private declarations }
    FGettingBarcode: Boolean;
    FCurrentBarcode: string;
    FTypedInShiftState: Integer;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormKeyDown(var Msg: TWMKey; var Handled: Boolean);
var
  Character: Char;
begin
  Character := Chr(MapVirtualKey(Msg.CharCode, MAPVK_VK_TO_CHAR));
  if FGettingBarcode then
  begin
    // Обработка введенных символов
    // ...
  end
  else
  begin
    // Проверка на начало ввода штрих-кода
    // ...
  end;
end;

end.

Этот код является лишь примером и должен быть дополнен логикой обработки штрих-кода и перемещения фокуса на нужное текстовое поле.

Альтернативный ответ: Программирование сканера как RS232 устройства

Сканер Metrologic можно настроить на работу как USB Point-of-Sale устройство, что позволит передавать данные в приложение как RS232 данные. В этом случае сканер будет отправлять данные не как нажатия клавиш, а как поток данных, который можно обрабатывать без необходимости фокусировки на текстовом поле.

Заключение

Для автоматизации ввода данных с помощью сканера штрих-кодов Metrologic можно использовать различные подходы, начиная от перехвата событий клавиатуры и заканчивая настройкой сканера на отправку данных в формате RS232. Выбор конкретного метода зависит от требований приложения и удобства интеграции с существующим кодом.

Создано по материалам из источника по ссылке.

Автоматизация ввода данных заключается в настройке сканера штрих-кодов Metrologic для прямой обработки данных без использования текстовых полей и событий клавиатуры.


Комментарии и вопросы

Получайте свежие новости и обновления по Object Pascal, Delphi и Lazarus прямо в свой смартфон. Подпишитесь на наш Telegram-канал delphi_kansoftware и будьте в курсе последних тенденций в разработке под Linux, Windows, Android и iOS




Материалы статей собраны из открытых источников, владелец сайта не претендует на авторство. Там где авторство установить не удалось, материал подаётся без имени автора. В случае если Вы считаете, что Ваши права нарушены, пожалуйста, свяжитесь с владельцем сайта.


:: Главная :: Windows ::


реклама


©KANSoftWare (разработка программного обеспечения, создание программ, создание интерактивных сайтов), 2007
Top.Mail.Ru

Время компиляции файла: 2024-12-22 20:14:06
2025-06-16 17:32:14/0.0034878253936768/0